Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подключение ТСП к ТРМ1, Help, проблема.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, завтра попробую в кипятке, коэффициент датчика W100 разве задается в ТРМ1? Если температура не будет соответствовать я могу вносить коррекцию - сдвиг характеристики и наклон или еще можно задавать коэффициент датчика?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Эдуард_ Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы, завтра попробую в кипятке, коэффициент датчика W100 разве задается в ТРМ1? Если температура не будет соответствовать я могу вносить коррекцию - сдвиг характеристики и наклон или еще можно задавать коэффициент датчика?
    Естественно, что коэффициент датчика W100 не вносится в ТРМ. Это тебе показали, как примерно можно вычислить температуру зная сопротивление.
    Коррекцию датчика ты сделаешь сдвигом и наклоном характеристики.

Похожие темы

  1. Проблема подключения ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:51
  2. Проблема с тсп-н
    от Lockie в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:19
  3. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:07
  4. подключение тсп-13
    от dkildeev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 16:34
  5. Подключение ТСП к ТРМ по длинной линии
    от Anton_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 08:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •