Возможна ли внешняя регулировка таймеров?
Возможна ли внешняя регулировка таймеров?
да. можете прикрутить прми485, управлять по сети. можете прикрутить переменный резистор, прописав его как задатчик 0-10в в требуемых пределах. можете задействовать несколько входов, управляя ими дискретно битной маской. можете объединить вар 2 и 3.
а доступ внутрь таймера - через "запись в ФБ"
Мне скорее всего подходит резистор.
Как прописать его я понимаю, а как подключить е го к таймеру???
Учитывая, что я программировал только ПР110, это понятно.
Теперь хоть есть уверенность, что это возможно.
Спасибо, Сергей
Добрый день. В примере вход настроен на напряжение от 0 до 10В. Может принимать значение внутри программы от 0 до 1. Затем это значение умножается для примера на 500 и соответственно при напряжении на входе в 10В в таймер записывается значение 500мс. Вы можете выбросить блок умножение и отмасштабировать вход на соответствующее значение. Помните, что значение напряжения на входе не должно превышать 10В. Поэтому при использовании переменного резистора и напряжения 24В как питание ПР114 не забудьте рассчитать и поставить дополнительный гасящий резистор.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)