Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы облегчить жизнь начинающим пользователям с настройками, а продвинутым - экономить время. Согласитесь, что далеко не в каждом стандартном MODBUS OPC, есть готовые конфигурации устройств ОВЕН.
    Мастер-ОРС не проще отлицензировать? И написать к нему шаблоны.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Мастер-ОРС не проще отлицензировать? И написать к нему шаблоны.
    Проще, но в этом случае пользователям наших устройств пришлось бы оплачивать стоимость лицензии Мастер-ОРС, на данный момент это порядка 5000 р для проектов с количеством точек от 32 до 500.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.
    Специально для Вас!
    Чтобы добавить устройство в узел, воспользуйтесь кнопкой "Добавить из файла". В появившемся окне смените тип файла на .dev, введите путь к файлу.
    Вложения Вложения
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    И ещё по новому ОРС серверу - Вы как-то унифицируйте адресацию регистров входов прибора. Не сложно ведь добавить выбор HEX или DEC при вводе адреса регистра входа прибора. А то всё через калькулятор приходится делать. Программисту надо один раз прописать калькулятор в программе, а мы каждый раз лезем в калькулятор.
    У тега "Вход" прибора слово "Адрес" замените на "Адрес регистра". Там место позволяет. А слово "Адрес" у самого прибора лучше назвать "Адрес прибора"
    Последний раз редактировалось Vetal10; 08.08.2018 в 11:35.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что Конфигуратор МСД-200 работает по протоколу ОВЕН? Подскажите ещё, если я хочу считывать данные с МСД-200 в ОПС - сервер, то АС4 должен быть подключен к RS1 (PC) МСД-200? Никак с него не получить через RS2 (dev)? У меня МСД-200 считывает с ТРМ-200 данные. Их надо передать в СКАДу. Надо два АС4 для такого случая? И два узла в ОПС - сервере?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что Конфигуратор МСД-200 работает по протоколу ОВЕН? Подскажите ещё, если я хочу считывать данные с МСД-200 в ОПС - сервер, то АС4 должен быть подключен к RS1 (PC) МСД-200? Никак с него не получить через RS2 (dev)? У меня МСД-200 считывает с ТРМ-200 данные. Их надо передать в СКАДу. Надо два АС4 для такого случая? И два узла в ОПС - сервере?
    Добрый день!
    Зачем Вам два АС4? Можно обойтись одним: у Вас МСД200 опрашивает ТРМ200 по RS2, а по RS1 передает все эти данные в SCADA-систему. Карта регистров МСД200 приведена на сайте (последняя таблица).

    Или же Вы можете подключить приборы последовательно: ТРМ200 --- МСД200 (порт RS1) --- АС4.
    В этом случае данные с ТРМ200 в МСД200 попадать не будут.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    P.S. Надо оба прибора и считывать и настраивать с одного компьютера.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Не могу получить данные в MasterSCADA 4D 1.2 с ОПС - сервера. Сервер подключается нормально, но данные не передаются. на всех входах пишет ноль. Это косяк MasterSCADA 4 или ОПС - сервера? В третью MasterSCADA 3 всё нормально подключается.

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •