Добавьте в ОВЕН OPC сервер конфигурацию МСД-200, хотя бы токовые входы.
И ещё по новому ОРС серверу - Вы как-то унифицируйте адресацию регистров входов прибора. Не сложно ведь добавить выбор HEX или DEC при вводе адреса регистра входа прибора. А то всё через калькулятор приходится делать. Программисту надо один раз прописать калькулятор в программе, а мы каждый раз лезем в калькулятор.
У тега "Вход" прибора слово "Адрес" замените на "Адрес регистра". Там место позволяет. А слово "Адрес" у самого прибора лучше назвать "Адрес прибора"
Последний раз редактировалось Vetal10; 08.08.2018 в 11:35.
Я правильно понимаю, что Конфигуратор МСД-200 работает по протоколу ОВЕН? Подскажите ещё, если я хочу считывать данные с МСД-200 в ОПС - сервер, то АС4 должен быть подключен к RS1 (PC) МСД-200? Никак с него не получить через RS2 (dev)? У меня МСД-200 считывает с ТРМ-200 данные. Их надо передать в СКАДу. Надо два АС4 для такого случая? И два узла в ОПС - сервере?
Добрый день!
Зачем Вам два АС4? Можно обойтись одним: у Вас МСД200 опрашивает ТРМ200 по RS2, а по RS1 передает все эти данные в SCADA-систему. Карта регистров МСД200 приведена на сайте (последняя таблица).
Или же Вы можете подключить приборы последовательно: ТРМ200 --- МСД200 (порт RS1) --- АС4.
В этом случае данные с ТРМ200 в МСД200 попадать не будут.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
P.S. Надо оба прибора и считывать и настраивать с одного компьютера.
Не могу получить данные в MasterSCADA 4D 1.2 с ОПС - сервера. Сервер подключается нормально, но данные не передаются. на всех входах пишет ноль. Это косяк MasterSCADA 4 или ОПС - сервера? В третью MasterSCADA 3 всё нормально подключается.