Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
Здравствуйте - установили около четырёх месяцев назад 8 модулей данного типа!!! Сразу оговорюсь - запитка от ИБП!!! Так вот в первый месяц у троих повылетали конденсаторы С3 (стоят перед диодным мостиком -керамический планарный) - сегодня по такой же причине вылетел ещё один - но зацепил с собой и входной дроссель L1 - обрыв!!! Руководство приняло решение - снять остальные пока работают и выпаять их!! Если это просто партия с некачественным компонентом - то ладно!! Ну а так проверьтесь пож-та!!!
При питании от таких ИБП могут разрушаться керамические (SMD) конденсаторы фильтра источника питания т.к. в момент перемены полярности входного напряжения (меандр) через них протекает большой импульсный ток.

Это приводит к перегреву и пробою конденсатора. Производитель конденсатора (AVX, Vishay) гарантирует отсутствие пробоя при заряде\разряде конденсатора до 150% рабочего напряжения током не более 50 мА в течении 5сек. При питании от таких ИБП могут разрушаться керамические (SMD) конденсаторы фильтра источника питания т.к. в момент перемены полярности входного напряжения через них протекает большой импульсный ток за счёт крутого фронта сигнала. Это приводит к перегреву и пробою конденсатора. Производитель (AVX, Vishay) гарантирует отсутствие пробоя при заряде\разряде конденсатора до 150% рабочего напряжения током не более 50 мА в течении 5сек.

Рекомендуется для питания модулей МВ110-8АС использовать ИБП с синусоидальным выходным напряжением.