на ПЛК150 написал логику управления асфальт завода,проблема в дозировании.Есть 4 бункера у каждого разные фракции
каменного материала,при открывании бункеров передозировка идет например на 1 бункер 600 кг задаю пока вес набирает
и при достижений значении сигнал пропадает чтобы бункер закрылся и в это время набирается лишние 100-130 кг что никак
не подходят для качество.сигнал на все бункера идут с МУ110-16Р