Нужно заменить прибор Диск 250 на измеритель сигнализатор с архивацией данных. У Овена есть что-то подобное?
Нужно заменить прибор Диск 250 на измеритель сигнализатор с архивацией данных. У Овена есть что-то подобное?
трм 200 + мсд 200
Что делать если диаграммы Диск 250 проверяет ропотребнадзор(пастеризация и консервация)? Согласиться ли он на такие изменения?
А мы пользуемся Диск250М, нам технологи не разрешают с них уходить.
Как-то пришли приборы, на которых при отключении питания иногда слетали настройки.
Я месяц работал с техподдержкой (отзывчивая, вопросов нет), за месяц выпустили новую прошивку 1.76+, которой прошиваем все приборы (новые до сих пор приходят с 1.75)
Я видал пастер с регистратором JUMO
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Для выполнения задачи неплохо подходит ТРМ212 и МСД200, но по 212 два вопроса. Регулируется ли гистерезис и работает ли он на выходах без широтно-импульсной модуляции? Т.е. чтобы задать диапазон температуры градусов в 15, и при достижении минимальной или максимальной температуры просто срабатывали выход 1 или выход 2 без ШИМ.
Что мешает вам использовать ТРМ210?