ПЛК-100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
Только на скорости 28800 начинается корректный обмен
Кто сталкивался?
ПЛК-100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
Только на скорости 28800 начинается корректный обмен
Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось smk1635; 04.09.2015 в 16:33.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А как же он на 9600 работает с конфигуратором?
А так у меня есть один магазин, в котором ок. 100 МДВВ круглые сутки работают на 19200. Большую скорость не дают тепловые насосы, высящие с ними на одной шине.
Modbus RTU очень капризная штука, задержка допускается не более 20 мс, на малых скоростях бывают проблемы при обмене, MODBUS ASCII менее капризный, много раз проверено на практике- если Modbus RTU идет с ошибками, то MODBUS ASCII на той же скорости будет работать устойчиво.
Последний раз редактировалось Atman; 06.09.2015 в 22:28.
Ну вот. Рождение очередного мифа.
МВДД замечательно вяжется и на 2400. Но без конфигурации )))
Это Вы сами придумали ?задержка допускается не более 20 мс
Да вяжется МДВВ на любой скорости. Только не всегда. Бывает что и изменить скорость обмена приходится.
Кстати в этот раз пробовал и через конфигуратор и через бибку. Вся программа - тупо опрос одного регистра. Маски входов. Ну не пошёл модуль на скорости 19200. Только 38400. Чё такое было не знаю. На моей памяти четвёртый случай такой.
Последний раз редактировалось smk1635; 07.09.2015 в 00:57.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Множество литературы ? Я тоже люблю читать." Войну и мир" например.
Про модбас достаточно описания протокола. Там про задержку внятно написано
Не вижу проблем с задержками