    Можно использовать поверхностные термопары с отрытым рабочим спаем. При монтаже спая к поверхности трубы используйте эпоксидную смолу, чтобы потенциал, который может быть на трубе не пришел на вход прибора.
    Маркировка термопары ДТПL011-0,5/1,5, стоимость 417,72 руб с НДС за 1 шт.
    По наличию узнавайте в отделе сбыта ((495)64-111-56, sales@owen.ru).
    Описание: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...stnie/opisanie
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    При монтаже спая к поверхности трубы используйте эпоксидную смолу, чтобы потенциал, который может быть на трубе не пришел на вход прибора.
    А слюда +КПТ8 уже не модно? И в случае необходимости перемещения термопар на другое место более приемлемо. А эпоксидку-только зубилом. Не факт, что термопара выживет.

  3. #13

    По умолчанию

    Главное изолировать рабочий спай. Способ может быть разный.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    А зачем Вам вообще термопары? Тем более, такой длины. ДТС224 медные (до 150 градусов) или платиновые (до 250, чтоб с гарантией) - лучшее решение имхо в смысле точности и надежности для Вашей задачи. Дороговато конечно. Зато удобно.
    Или ДТС3225 как вариант.
    А что такое ПЛК138? может быть, ТРМ138?
    Последний раз редактировалось Baitullin; 17.09.2015 в 08:52.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. термопары к плк138
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:34
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •