СИ8 использую в режиме счётчика времени наработки. После ВЫКЛ. и ВКЛ. питания на индикаторе почему-то появляется значение 0.44, хотя должно отображаться время, которое было ДО "ВЫКЛ" ??? параметры : Strt =0, inp=6, ind=3, Ftt =1. init=0.
СИ8 использую в режиме счётчика времени наработки. После ВЫКЛ. и ВКЛ. питания на индикаторе почему-то появляется значение 0.44, хотя должно отображаться время, которое было ДО "ВЫКЛ" ??? параметры : Strt =0, inp=6, ind=3, Ftt =1. init=0.
Скажите когда покупали прибор ?
Попробуйте выставить Ftt =0 и посмотреть как прибор будет вести себя при этих настройках.
Проверял на своем приборе , все в норме.
Данное значение остается после заводской прогоники на испытательном стенде, далее пользователь может выставить значения, которые указаны в руководстве по эксплуатации.
Проверить прибор не могу, он уже установлен на произв. линии. Значение 0.44 меняется на показания счетчика наработки как только разъединен (вых.2) с (общ.), (разъединение происходит когда машина начинает работать). Считает все нормально. 0.44 это какой-то "код", показывающий, что было отключение питания или ошибка в приборах? Можно ли от этого "0.44" уйти, что бы сразу после вкл. машины показывались накопленные паказания.
К сожалению, от значения 0,44 на индикаторе, при подаче питания, уйти не получится. Это особенность работы прибора.