Теперь все понятно, у меня тоже все импортировалось, только я искал SPK_PCV, SPK,PCV - в названии библиотеки.В КДС 3 импортируется не бибка, а ФБ.
Спасибо.
ВЫ не смотрели программку опроса из предыдущего поста?
Теперь все понятно, у меня тоже все импортировалось, только я искал SPK_PCV, SPK,PCV - в названии библиотеки.В КДС 3 импортируется не бибка, а ФБ.
Спасибо.
ВЫ не смотрели программку опроса из предыдущего поста?
Смотрел, но я в ST ни чего не понимаю.ВЫ не смотрели программку опроса из предыдущего поста?
я про пост №9 (программа: PROG_18.project )
Да, очень нравиться. Все на прямую, только трудно разобраться с логикой выставления галочек, но можно.А почему без ФБ из "SPK_PCV_v4.export"? Сами так пробовали управлять ПЧВ в живую?
Где бы надыбать полное описание работы блоков библиотеки. А то в руководстве по программированию не до конца понимаю описание работы переменных в словах управления. (опыта маловато, занимаюсь программированием раз, два в год, в основном на производстве другие проблемы.)
И еще не пойму как опрашивать переменные отличные от типа WORD на других устройствах. Например 8АС - мне его нужно опрость раз в 3 минуты, а через блок ОВЕН опрашивается при каждом цикле, не хочется канал забивать.
Часть из будущего творения.
Дополненная версия управления.
Поторопился с множителями. Во общем разобраться не сложно, но расхождение с руководством есть.
Еще один вопрос вырисовывается - нельзя ли копировать и вставлять устройства в кодесус?
Было бы удобно, одно устройство растиражировать, а в нем поменять переменные.
Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 11.11.2015 в 14:55.
Почему то не доступна кнопка "добавить канал" во вкладке "Канал Modbus Slave"
Вопрос сколько каналов поддерживает СПК207. В документации, где то читал, 300 - на видео говорили 600. Где конкретика?
Открыл новый проект, стал добавлять кАНАЛЫ, на 70том закончил, кнопка не заблокировалась.
скада.png
Ответ смотри ниже пост №18 от 31.10.2015, 12:54
Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 02.04.2016 в 08:28.
Где то на форуме мне подсказывали как это исправить, а как исправить и где искать инфу я не помню. (память у меня такая, всё приходится записывать)
13.05.2015, 11:38 пост #263
Спасибо Kvazar
От себя, перед загрузкой проекта 1 сохраняем, 2 закрываем кодесус, 3 открываем снова убеждаемся что кнопка не доступна, 4 загружаем проект в СПК.Методом научного тыка установлено, что если в мастере Modbus Master стереть числа таймингов, вписать те же самые, затем закрыть вкладки мастера и слэйва, затем открыть вкладку слейва и потом вкладку с каналами, то кнопка магически становится доступна.
Вопрос как копировать и вставлять устройства в кодесус?
Вопрос сколько каналов поддерживает СПК207. В документации, где то читал, 300 - на видео говорили 600. Где конкретика?
02.04.2016
Выяснилось, что ограничение установлено в Modbus_Slave_COM_Port:
- 32 устройства
- по 100 каналов в устройстве.
- 124 переменные в одном канале (но тут зависит от функции чтения и записи, 124 для функции 03,04 и 16)
Если нужно больше то пользуемся библиотекой 03 Modbus-master со странички CODESYS v.3 — Библиотеки CODESYS
31.10.2015 12:54
так будет красивее, на визуализацию не обращаем внимание
Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 02.04.2016 в 08:25.
Сам задаю вопрос, сам отвечаю!
Правой кнопкой мышки, копируем устройство в буфер.Вопрос как копировать и вставлять устройства в кодесус?
Это устройство переименовываем.
(правой кнопкой мыши - свойства)
(мышкой тыкаем на 1 уровень выше вставляемого)
Вставляем устройство из буфера.
Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 02.11.2015 в 09:29.
Небольшое отклонение от данной темы на визуализацию