Какое время и почему ПЛК должен изменять?
Вы задали 2 конфигурационных, т.е. изменяемых только из меню или по сети (программные функции Вы не используете) параметра. Какие введете - такие и будут. До изменения вручную.
Какое время и почему ПЛК должен изменять?
Вы задали 2 конфигурационных, т.е. изменяемых только из меню или по сети (программные функции Вы не используете) параметра. Какие введете - такие и будут. До изменения вручную.
А родные часы ПЛК использовать кто запрещает?
Захват-11.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Последний раз редактировалось Вараксин Роман; 09.11.2015 в 16:44.
А зачем конвертер?
Создайте в меню конфигурации пользовательский параметр "DateTimeP". И когда сработает триггер, записывайте в него значение часов из конфигурации
Захват-5.png
Несмотря на то, что "время используется в своем исчисление" формат представления на дисплее ПЛК у них совпадает и не надо задумываться как устроено это свое исчисление.
Ну и Ваш архив в конфигурации будет выглядеть так
Захват-1.png
Захват-2.png
Захват-3.png
Захват-4.png
ЗЫ. Ну как-то так
Захват-6.png
После заполнения архива, регистрация остановиться.
А если подумать, то можно затирать старые данные и в архиве всегда будут последние N событий.
Последний раз редактировалось petera; 10.11.2015 в 00:44.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg