Пользователь
В симуляторе бесит, что в некоторых случаях симуляция не работает, не выдавая никаких сообщений. Разобрался, но поматерился.
И что из всех счетчиков только инкрементный CTU не имеет энергонезависимой памяти.
И к счетчику с автосбросом CT надо прикрутить внешний сброс.
И ещё на этапе проектирования просил 32 битный счетчик (слепил макрос), хорошо, хоть на экране можно отобразить 11 знаков.
Последний раз редактировалось and909; 25.11.2015 в 14:50.