Добрый день, к-во каналов Slave в старых версиях CDS ограничено 10-ю, сейчас поищу фикс, который расширяет это его до 32х
вот и он:
setup_CoDeSys_Modbus_patch_v1.0.rar
Добрый день, к-во каналов Slave в старых версиях CDS ограничено 10-ю, сейчас поищу фикс, который расширяет это его до 32х
вот и он:
setup_CoDeSys_Modbus_patch_v1.0.rar
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 26.11.2015 в 15:37.
Добрый день, Алексей.
Патч проблему не решил.
Немного поэкпериментировав выяснилось что ошибка вылазит не со всеми модулями, а именно с модулями MK110-8D_DN.4R, MV110-16D_DN, MV110-32D. Причем даже если зарегистрирован только один из этих модулей и больше модулей на порту нет, т.е. не зависит от общего количества модулей.
Пока ставлю Setup_CoDeSys_3.5_SP7_Patch3, поглядим что получится.
Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 27.11.2015 в 09:56.
Не нужно использовать эту версию CDS т.к. прошивки СПК поддерживают CDS 3.5 SP5, а никак не SP7.
Проблема у Вас наблюдается с теми модулями, в которых используется более 10ти каналов (вероятно у вас не стал патч).
Попробуйте
1) закрыть CDS
2) установить патч
3) запустить CDS
4) создать новый проект
и уже после этого добавлять модули
Попробовал, не выходит с профилем CODESYS_3.5_SP5_Patch5 компилировать, если хоть один из этих модулей присутствует.
Под профилем CoDeSys_3.5_SP7_Patch3 модули нормально добавляются и компилируются.
И еще хочу заметить у меня не СПК, а ПЛК304 и у alexx751 не СПК, а ПЛК323.
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] io: MK110_8D_DN_4R [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MK110_8D_DN_4R: Max. number of Channels (10) exceeded !
[ERROR] io: MV110_16D_DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MV110_16D_DN: Max. number of Channels (10) exceeded !
[ERROR] io: MV110_32DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: MV110_32DN: Max. number of Channels (10) exceeded !
Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений
Скрин:io.png
Архив тестового проекта прилагаю.
CDS: v3.5 SP5 Patch5
Таргет: owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc
Modbus_COM: 3.4.0.0
Modbus_Master_COM_Port: 3.5.3.0
При этой же конфигурации в CDS v3.5 SP7 Patch3 все компилируется, опрос еще не пробовал работает ли.
И еще: при открытии проекта CDS v3.5 SP5 Patch5 в CDS v3.5 SP7 Patch3, без изменения версии компилятора, компилируется без ошибок.
Буду пока пробовать так.
Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 02.12.2015 в 11:00.