Цитата Сообщение от tomilov91 Посмотреть сообщение
Чтоб тем не плодить, спрошу здесь. Возникла необходимость работать с модбасом(плк110-60 мастер, плк63 слейв) и я столкнулся с проблемой чтения с 63-го, создал минималистичный пример, и он не дает результата. Устройства друг друга видят, нужно со 110-го послать в 63-й значение и отдать обратно в 110-й, пример во вложении. Где моя ошибка?Modbus.rar
С 110 шлем "5", 63-й принимает и вроде отправляет, но...
Безымянный.png

ASCII и RTU менял
Тип переменных в конфигурации ПЛК63 для их опроса по RS должен быть "оперативный", иначе ПЛК63 будет выдавать нулевые значения опрашиваемых переменных, не зависимо от того, какие там значения в действительности.