Добрый день,
Управляю ТРМ148 в модификации 1 (ПИД) по rs485.
Прибор сконфигурирован через Ease Go TPM178.
Как можно включать\отключать регулирование отдельного канала, а не прибора целиком?
Спасибо
Добрый день,
Управляю ТРМ148 в модификации 1 (ПИД) по rs485.
Прибор сконфигурирован через Ease Go TPM178.
Как можно включать\отключать регулирование отдельного канала, а не прибора целиком?
Спасибо
Здравствуйте!
Для управления каждым каналом по отдельности необходимо создать в ТРМ148 конфигурацию из 8-ми объектов, по 1 каналу в каждом.
Спасибо за ответ.
У меня еще вопрос:
Как правильно инициализировать через rs485 такую конфигурацию - как я понимаю, важна последовательность подключения модулей?
А уже подключенные важно в какой последовательности отключать?
Может есть команда на сброс к заводским установкам?
как вариант
задайте в уставке заведомо максимально низкое значение.
Регулирование будет остановлено.
У меня так и было реализовано, но помимо того, что это не красиво, но и влечет усложнение кода разбора ошибок.