    Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, Вы используете клапан аналоговым управлением (0...10 В)? В папке //Настройка/Параметры/Выходные устройства/F.PC Вы задаете следующие параметры: управляющие ВЭ оР2=off, оР1=5, SE.P=2.pos;tP.H=полное время хода клапана "мин:сек".
    Далее задаются параметры папки АНР регулятора. Канал приточного воздуха Chan2: Y0=уставка приточного воздуха (град.С);Ydop=(5-7)допустимое отклонение от уставки при АНР;R.el=2.pos; t.val=полное время хода клапана "сек". Для канала обратной воды Chah3:Y0=0(уставка вычисляется по графику), Ydop,R.el,t.val - те же.
    Процесс автонастройки запускается из активного состояния прибора, режим ПРИТОЧ. Выбрав в меню пункт "Автонастройка", коротко нажимаете "ввод".На индикаторе кратковременно отображается "Anr", далее на верхней строке-текущая измеренная температура, на нижней Ut. Кнопкой "вверх" установите значение Ut равным 90 (это максимальная выходная мощность при автонастройке) и подтвердите запуск процесса нажитем "ввод".
    Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 03.03.2009 в 09:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Клапан 3 поз,Y0=0(уставка вычисляется по графику)-так 0 или по графику?Что такое АНР и Ut?А мин время остановки,работы,время выборки люфта ,исходное положение ИМ -с этим не понятно....Датчика положения нет...