Что еще не сделано
1. ГВС нагрузки нет поэтому работает
пока как отопительный контур
2. Будер расширенная визуализация
3. Нет пока таймеров счета времени простоя
работы и количества запуска оборудования
4. Нет GSM модема для информирования текущего
состояния котельной (GSM сигнализация реализована
на отдельном устройстве и работает)
5. Разные функции переключения приоритета
насосов, котлов, горелок и т.д.
Недостатки:
Проект первый поэтому пробовап по разное
1.МВА в качестве дискретных входов
несмотря на отключение фильтра работает
очень медленно. Учитывайте если будете
использовать его.
2.Основные функции лучше держать на контроллере
3.Очень неудобно снять поставить или заменить
модули (это конструктивный недостаток)
Что есть интересное:
1. Прямое котловое управление
2. Отдельный Алгоритм выбора насоса
3. Несколько простых программ для контроля
работы системы
Предупреждения:
1. Котловое управление подключать аккуратно
и предварительно ознакомившить с СНиП и ГОСТ
как и что можно делать (не ровен час и водогрейный
котел превратите в паровой)
2. ГВС регулятор буду применять свой,
ПИД регулирование имеет много недостатков
(у кого будет желание спрашивайте расскажу)
3. Если в чем-то сомневаетесь спросите
plc100 программа
ШКА_ОВЕН схема электрическая принципиальная
Жду откликов