Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Подключение ТРМ 212 к ТРМ148

  1. #11

    По умолчанию

    Чтобы заставить ТРМ148 работать в качестве мастера сети (опрашивать параметры другого прибора), воспользуйтесь параметрами дерева "мастер сети". Далее в дереве "сетевые параметры прибора" настройте сетевой вход. И в качестве входа вычислителя используйте сетевой вход.

  2. #12

    По умолчанию

    Не получается

  3. #13

    Talking

    Цитата Сообщение от Айсаар Посмотреть сообщение
    Не получается
    Ничего удивительного. В 4 часа ночи.
    1. Мастер сети. режим работы прибора прибора r.co='мастер'. Период опроса t.q=1.0, размер очереди опроса nu.qu = 1. Имя параметра для опроса p.chr =pv1, адрес опрашиваемого параметра adr = адрес трм212.
    2. Сетевые параметры прибора. n.flt=1, сетевой вход 1 data = float, t.inc = хрен знает, надо проверять, sour = адрес 212, char = pv1
    3. Вычислитель №1 t.in. = сетевой вход, in. = №1