Спасибо! Как же все запутано, однако...
Спасибо! Как же все запутано, однако...
В продолжении истории...
Да действительно все получилось (после долгих плясок с бубном!).
Пляски заключались в том, что при использовании конфигуратора работает протокол Овен и нем нельзя переключиться на протокол Modbus.
А при использовании протокола Modbus не работает конфигуратор.
Может быть имеет смысл указать это в явном виде при запуске конфигуратора?
А еще лучше доработать сам конфигуратор для работы под протоколом Modbus?
С уважением.
Продолжение плясок с бубном...
Первая попытка запуска на реальном оборудовании
Конфигурация оборудования:
1. М..110-8Р адр 8
2. М..110-8И адр 16 + БУСТ (соответственно источник питания 24В в комплекте)
3. М..110-8А адр 24
4. АС4
ОРС сервер ОВЕН (в редакции от 20.10.2015 видимо последний вариант).
Протокол MODBUS-RTU 19200 8N2.
Приборы в ОРС сервер вставлены из соответствующей библиотеки.
Сервер запускается с признаками качества всех сигналов GOOD.
Результаты следующие:
1. М..110-8Р адр 8
При изменении поля "Значение" с 0 на 1000 и обратно происходит срабатывание и отпускание соответствующего выхода. Все адекватно.
2. М..110-8А адр 24
При подключении датчика на вход прибора поля "Значение" отражают адекватные данные.
3. М..110-8И адр 16 + БУСТ
При изменении поля "Значение" от 0 до 1000 и обратно происходит изменение соответствующего поля.
При этом сигнал на выходе прибора физически не изменяется и равен "0" и соответственно на индикаторе БУСТа отражается мощность "0".
Увеличение времени между запросами до 100 мсек и периода опроса до 3 сек. для всех приборов результатов не дают.
Единственный способ заставить М..110-8И адр 16 + БУСТ работать правильно:
1. Остановить сервер.
2.Снять питание с М..110-8И .
3.В конфигурации М..110-8А отключить (убрать) все теги "Значение в представлении с плавающей точкой".
4.Запустить сервер
Далее все работает адекватно.
Версия прошивки М..110-8И 1.10
Возникают следующие вопросы:
1.Почему ОРС сервер не отражает истинное состояние физического выхода прибора М..110-8И ?
2.Можно ли заставить работать указанную комбинацию приборов в полной конфигурации?
С уважением.
Появился еще один вопрос.
Как ОРС сервер ОВЕН MODBUS-RTU определяет, что используются только библиотечные устройства?
Дело в том, что у меня ОРС сервер "отлетает" через 30 мин.
Как я конфигурировал сервер....
1.Создал новый узел, настроил, и присвоил ему свое имя.
2.Вставил приборы из библиотеки, откорректировал их имена (в системе присутствует 3 однотипных устройства).
3.Удалил из приборов ненужные теги (для снижения трафика и устранения проблемы описанной выше в сообщении #13)
Запустил сервер.
Работает.
Остановил сервер. В логе увидел (в самом начале) информационное сообщение о предупреждении.
Сервер остановился через 30 мин.
Как мне избежать еще и этой "засады"?
Попытался повторить отключение сервера через 30 мин.
Не получилось, хотя один раз компьютер почему-то ушел в перезагрузку....
Во вложенном архиве результаты моих экспериментов с разными конфигурациями ОРС сервера (конфигурации приборов не изменялись) и соответственно логи.
Full.log и M_8r_8i_8a_full.sc работа с приборами "чистыми" из библиотеки
Rab.log и M_8r_8i_8a.sc работа с приборами из библиотеки, откорректированными под мои нужды.
Разница в поведении описана в сообщении #13
Напишите запрос на support@owen.ru на сотрудника Багаева Евгения. Вам вышлют прошивальщик