Может версия кодесиса другая? У меня 3.5 SP5 Patch5
Новый точечный рисунок (3).jpg
Может версия кодесиса другая? У меня 3.5 SP5 Patch5
Новый точечный рисунок (3).jpg
Последний раз редактировалось arsenius; 09.02.2016 в 15:31.
До версий-то я докопался. Через пень-колоду. Она в ArchivatorOwenLib и в самом деле старше, чем в модбасных. Но как поправить версию? Пока никакие манипуляции не помогают.
У меня смутное подозрение что у вас включен режим упрощенной работы с библиотеками:
свойства.png
А также что у вас выбран режим набора свойств: Стандартный, рекомендую использовать: Профессиональный.
Там имеется как раз кнопочка "Заданные наборы свойств..."
Последний раз редактировалось Шевцов Игорь; 09.02.2016 в 15:51.
чтобы отображать все версии библиотек и устройств Вам необходимо зайти в настройки как на скриншоте в #13 , нажать клавишу заданные наборы свойств и выбрать профессиональный.
тогда менеджеры библиотек получат дополнительные разделы и функции из репозиториев
Спасибо. С настройками разобрался. Осталось с версией Standard разобраться.
Скачиваю с сайта ArchivatorOwenLib.compiled-library. Меняю расширение на .library, открываю в кодесис. Предлагают обновить версии, обновляю Standard до совпадающей с теми, что в Modbus-библиотеках. Сохраняю в формате .compiled-library и подключаю её к кодесису в репозитории. Подключаю библиотеку в проекте. В менеджере библиотек её видно, однако добавить функциональные блоки из неё не получается, а вручную их прописать - вываливаются ошибки.
Что я делаю не так? И главное - как сделать правильно
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Проблема описана выше. Конфликтуют библиотеки из-за(как мне объяснили) несовместимости версий вложенных библиотек Standard. Они и в самом деле не совпадают. Вот пытаюсь привести их в соответствие самостоятельно.
Тогда просто поменяйте версию библиотеку Standard, вставляемой в проект по умолчанию, на ту, которая входит в библиотеку архивации. Предварительно нужно включить профессиональный режим настроек (пост 13).
1122233.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот узнал что-то новое Дело в том, что эту библиотеку по умолчанию я удалил почти сразу из-за конфликтов (не зная про заполнители (placeholders у меня)). И по началу всё работало, пока не понадобилась библиотека архивирования. На данный момент конфликтуют внутренние Standard библиотек ArchivatorOwenLib, Modbus и Modbus-slave. А их я через окно заполнителей поменять не могу.
Последний раз редактировалось arsenius; 10.02.2016 в 11:05.