А нельзя ли новый датчик разогнать до нужного предела переменным резистором "Диапазон"? Выставить 4мА - 0, 20 мА - 0.81.
А нельзя ли новый датчик разогнать до нужного предела переменным резистором "Диапазон"? Выставить 4мА - 0, 20 мА - 0.81.
Дружище ,что то вы заблудились в двух соснах .При параллельном вкл.резистора вы часть тока ответвляете от измерителя ,таким образом уменьшаете показания прибора на нужную величину. При последовательном соединении резисторов ,то есть увеличении входного сопротивления увеличивается падение напряжения при том же токи и показания прибора увеличиваются пропорционально -это и есть масштабирование ...в первом случае коэффициент меньше единицы ,во втором больше единицы ...Что еще нужно?10руб и мин.размеров .Задача яйца выведенного не стоит ,если вы правильно сформулировали ее.
электронщик до мозга костей и не только
Спорить не буду, давайте попробуем выйти из леса вместе, раздвигать деревья легче сообща.
Насколько я понял, вы имеете ввиду резистор, который вешается снаружи на универсальный вход ПР114 и на котором по сути дела измеряется падение напряжения. Если это так, то здесь я с Вами полностью согласен. Просто не мог сразу понять о чём речь.
Но всё дело в том, что сигнал приходит на семёновский модуль 6ES7 134–4GB11–0AB0. Внутреннюю схему модуля и подключение датчика я прикладываю. Поэтому резистор находится внутри модуля, и добраться до него не то чтобы невозможно, но просто на мой взгляд никчему.
Таких модулей у нас не много а очень много, и лезть в них желания нет. Сопротивление внутреннего резистора 50 Ом.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
А если параллельно клеммам датчика давления? К примеру резистор на 24 кОм даст постоянную прибавку к току на 1 мА(при питании 24 В). И вроде резистор не должен будет мешать нормальной работе ПД100
Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2016 в 14:39.