Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
Так переменную в окне статус выбираете свою для каждого устройства, если необходимо. Т.е. я сделал следующее: читаю уставки, если приходит статус = "1" или статус не пришел по таймауту, то начинаю читать прочие текущие параметры. Уставки переписываются в энергонезависимую память, поэтому, если ответа нет, и уставки не получены, то система будет работать по уставкам полученным и сохраненным в еепром ранее.
Если правильно понимаю, ПР200 - режим мастер, на один интерфейс вешаете 2 модуля ввода с одним адресом в сети, и разными регистрами уставок. При запросе по RS485 каша обеспечена, если только с тайм-аутом ответа не поиграть... И зачем всё это надо?!