  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Имеется объект на котором примерно 100 дискретных входов, порядка 50 дискретных выходов, 10 аналоговых входов.
    Примерная конфигурация будет ПЛК150+МВА8+12МДВВ. Плюс заказчик хочет панельку я думаю СП270.
    При такой конфигурации не будет ли низкой скорость. Я почитал на форуме вроде имеются проблемы по связи ПЛК и МДВВ?
    Какая скорость для Вас не является критичной? Если работать по modbus и с масками выходов и входов, то получится быстрее всего. Скорость получится около 2-4 секунд.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще бы я посоветовал ПЛК100, чтобы панель повесить на отдельный порт RS232 (тогда потоки данных можно делить на 2).

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь, не правильно посмотрел количество аналоговых входов.
    тут действительно удобнее ПЛК150 + МВА8.
    Про ПЛК100 говорил в разрезе того, что панель лучше цеплять на другой интерфейс (не на RS485). Но и в ПЛК150 есть еще один порт 232.
    Скорость опроса может получится даже чуть быстрее. НО необходимо МДВВ будет опрашивать по Маске входов и записывать по Маске выходов.