    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, у нас есть линейный потенциометр с диапазоном 0-200 мм, (0-5 кОм), подключён он к аналоговому входу ПР-200 на 0..4 кОм.
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?
    Как в программе ОВЕНЛоджик интерполировать килоОмы в миллиметры, Какая там должна быть формула, или как должна быть программа выглядеть??
    Математика 6 класса. Y=kX
    чтобы точность составляла десятые мм.
    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
    Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.

    Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.

    Опробовал несколько вариантов формул:

    1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
    2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
    3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
    4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.

    В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?

    Математика 6 класса. Y=kX

    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...
    Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.

    Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.

    Опробовал несколько вариантов формул:

    1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
    2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
    3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
    4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.

    В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.



    Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.
    Вне рабочего диапазона, обычно производитель ничего не гарантирует!!!

Похожие темы

  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •