Спасибо.
Кстати, пожелание разработчикам: выложите где нибудь в доступном месте схему и описание работы на БУСТы. Раз уж вы сами не можете довести его до ума, то хоть народ страдать не будет. И не переживайте за разглашение коммерческой тайны, ибо в таком виде ни коммерческой ни интеллектуальной ценности она не имеет. А так хочется, чтоб БУСТ жил!
Добрый день!
Кстати, ещё один момент - в описании моих симисторов такие параметры:Смонтировал БУСТ 2 по схеме Б.2 (звезда с нейтралью и симисторами). Симисторы ТС161-200 на радиаторах 110*110*100. Нагрузка ТЭНы нагрева воды, параллельно ТЭНам на каждой фазе висит неонка для контроля.
Начинаю добавлять мощность встроенным регулятором, на 10-20-30% видно что неонки моргают - всё работает. при достижении 40-50% мощности симисторы открываются полностью и так и остаются открытыми. Не помогает даже обесточивание БУСТ2.
"Отлипает" только если снять силовое напряжение с симисторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
если снимите управляющий сигнал и симистор не закроется, то даже ежу будет понятно, где косяк.....при обесточивании все может быть....я посоветовал, а решать вам.
Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
зная какой симистор компосировал мозга, я бы посоветовал его сменить....в свое время обслуживал погрузчики на тиристорах, мы делали так, подозрительный тиристор цепляли к мегомметру и подавали на анод и катод 500 вольт, если после такого испытания он выживал, то он и работал, в мостах было 60 вольт рабочего напряжения.....
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4
Отпирающий пост. ток упр., мА 300
В паспорте БУСТА2 написано - амплитуда тока управления 1,5А или 0,5А (у меня стоит 0,5А), а про напряжение ни слова не сказано.
Какое напряжение управляющее на IG- у БУСТА? Нужно ли мне поставить ограничительные резисторы в цепь управляющего электрода?
Эту тему техподдержка читает?
все чел, ты достал ездой в дебри, тут с Батей еще для, уже собственной уверенности проконсультировался, 1600 в ни о чем не говорит?мои симисторы ТС161-200-16 (1600В)
что бы его (симистор) проверить надо НАПРЯЖЕНИЕ 1600 в, тут тебе мегомметра в 500в мало......в вашей системе какое максимальное значение напряжения может возникнуть?
повторяю, симисторы и тиристоры силовые вещь капризная......мультиметр тут не поможет. мост из симисторов и тиристоров побывавший в нештатных ситуациях крайне не надежен.
Павел! Призываю к спокойствию! Спасибо, что не остаётесь равнодушны! Пытаюсь разобраться, спрашиваю тут, т.к. на просторах инета крайне мало инфы по этому поводу.
Спецы, продающие БУСТ - одинаково молчат по моим вопросам!
У меня три симистора включают три группы ТЭНов - на трёх фазах с нулём (220В*3ф) - нагрузка резистивная, каких то скачков вроде не предвидится. ТЭНы в баке с водой - нужно ПИДом держать температуру точно. Вроде задача простейшая, но купленное оборудование в лоб не работает! Приходится самообразовываться, разбираться, ехать в дебри!!
Не вкурю - зачем испытывать симистор расчитаный на пробой 1600В - этим напряжением? - чтобы заведомо его загубить?
Мысли у меня такие, т.к. симистор не закрывается даже после отсоединения провоа УЭ, значит на УЭ идёт утечка, возможно в кристалле! Готовлюсь к покупке новой тройки симисторов, на этот раз ищу отечественные, а не Китай.
Чтобы не спалить новые симисторы - пытаюсь понять:
в описании моих симисторов такие параметры:
Отпирающее пост. напряжение упр., В 4
Отпирающий пост. ток упр., мА 300
В паспорте БУСТА2 написано - амплитуда тока управления 1,5А или 0,5А (у меня стоит 0,5А), а про напряжение ни слова не сказано.
Какое напряжение управляющее на IG- у БУСТА? Нужно ли мне поставить ограничительные резисторы в цепь управляющего электрода?
Добрый день. Брал один раз БУСТ - вещь достаточно капризная.
Для Вашей задачи есть простое решение. ТРМ с ПИД регулятором и токовым выходом 4-20 (типа ТРМ101) + 3 фазное ТТР с управлением 4-20ма соответствующей мощьности. Или типа ТРМ 500 + 3 фазное ТТР с дискретным управлением 3-30В.
Если заинтересует вариант, предложу подробнее.
Какова мощность Ваших ТЭНов.
БУСТ насколько я понял предназначен для управления мощными симисторами (сотни ампер), а на маленьких он может неадекватно работать.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
ТЭНы 35Квт на каждой фазе. Ток получается 160А на каждой фазе. Симисторы мои 200А.
Собрал приблудку от 12В и только что проверил их на открвывание постоянкой. Итог - все три симистора открываются током примерно 30мА, в нагрузке лампочка автомобильная 12В. Закрываются при прерывании силовой цепи.
НО если поменять полярность на силовых электродах - НЕ открываются! То есть, как я понимаю, работает только один переход. или китайцы продают тиристоры под видом симисторов
Испытание мегомметром выдерживают все - показывает бесконечность между силовыми электродами.
полярность на мегомметре меняли, или в одну сторону проверяли.....Испытание мегомметром выдерживают все - показывает бесконечность между силовыми электродами.
в холодном состоянии тэны сколько ом?