здравствуйте !!!
Подскажите пожалуйста, емкостные датчики будут срабатывать на торец норийной ленты, подбираю датчики сбегания.
здравствуйте !!!
Подскажите пожалуйста, емкостные датчики будут срабатывать на торец норийной ленты, подбираю датчики сбегания.
Если лента из электропроводящего материала, то да.
лента состоит из резины армированной нитками, не электропроводная.....емкостной датчик вроде как срабатывает на диэлектрики
лента обычно резиновая, а датчик емкостный. надо пробывать, могут быть ложные срабатывания из за пыли
т.е. в таком варианте ни кто не пробовал, у меня стоят другой фирмы (не скажу какой, модераторы наругают), заказывать их не удобно и шлют их по почте......долго получается, а петух жареный уже задницу клюет.
Мы ставим радиолокационные ДС2, дс-3 ПРОМРАДАР, работают на ковши и ленту даже если все диэлетрическое- нормально. Это единственные в Росси имеющие разрешения Ростехнадзора и тамож дек и тд.. Емкостные туда ставить бессмысленно, разве что для инспекции, хотя раньше ставили.
УКС у меня тоже ПРОМРАДАР, сейчас докапались до датчиков сбегания, на мельнице ставил емкостные, даже работают, сертификат получили, у ростехнадзора претензий не было.
дороговато для одной нории получаетсяМы ставим радиолокационные ДС2, дс-3 ПРОМРАДАР,
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 14.04.2016 в 07:40.
Добрый день. Попробуйте конечный выключатель с рычагом и роликом. Дёшево и сердито.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Ёмкостные датчики реагируют на любой материал, отличный от воздуха. Цилиндрические 30-мм имеют бОльшую дальность обнаружения. Возможны варианты с подстройкой. Полистайте каталоги, к примеру, ТЕКО или другие. Рычаг с роликом - это, конечно, просто, но ролик будет забиваться пылью...