Показано с 1 по 10 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Если на ПЛК-323 под управлением EnLogic подали "1" реле замкнулось и висит замкнутое пока мы не изменим его на "0"- это постоянный выходной сигнал.
    А как мне сделать импульсновыходной сигнал, т.е. при "1" реле замкнулось на длину импульса которая задаётся уставкой?

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Если на ПЛК-323 под управлением EnLogic подали "1" реле замкнулось и висит замкнутое пока мы не изменим его на "0"- это постоянный выходной сигнал.
    А как мне сделать импульсновыходной сигнал, т.е. при "1" реле замкнулось на длину импульса которая задаётся уставкой?
    Можно использовать ФБ "Управление автоматом", ФБ "Управление выключателем" там задается длина импульса, с описание ФБ можно ознакомиться в справочной системе "Телемеханики Лайт"

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Вы можете мне помочь скачать данные из архива счётчика и представить в отчётах? ПЛК-323 сконфигурирован и счетчик виден.

  4. #4
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вы можете мне помочь скачать данные из архива счётчика и представить в отчётах? ПЛК-323 сконфигурирован и счетчик виден.
    Какие именно данные вы хотите забрать из архива и какого плана отчеты вы хотите сформировать?(отчет профиля мощности? получасовые срезы мощности? баланс/не баланс?) Какая у Вас задача? Каким образом вы сконфигурировали ПЛК и, как я понял, вы видите текущие значения в EnLogic?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Можно использовать ФБ "Управление автоматом", ФБ "Управление выключателем" там задается длина импульса, с описание ФБ можно ознакомиться в справочной системе "Телемеханики Лайт"
    Добрый день!
    Снова подниму тему про управление "Выключателем" так как в последней версии 1.1.8 нет "описание ФБ можно ознакомиться в справочной системе "Телемеханики Лайт" и не проще уже было необходимые настройки перенести в новое меню телеуправления? Если уж ПЛК-323 позиционируется как "для энергетики" то и работать должно по общепринятым канонам телеуправления без костылей и скриптов. Сейчас запускаю РЭС, у меня 80 устройств ПЛК-323 и к ним в среднем по 3-4 МУ110-16Р и прочего подключено(с разными наборами данных), смонтировано и прошито другими спецами. ПЛК-323 в поле на расстоянии от 500м. до 300км. от меня. GPRS тот еще живчик и чтение конфигурации в среднем 3-5 мин. с кучей ошибок и повторов. Теперь выходит нужно выкачивать все конфиги, делать кучу скриптов для каждого ТУ и заливать обратно. Или есть альтернатива?

    UPD. При анализе файла справки выявлено множество недостающих файлов, так что вот как-то так .
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Константин_КА; 28.01.2020 в 20:09. Причина: Скрин

  6. #6

    По умолчанию

    Нашел живое РЭ, там на странице 180:
    4.10.2 Управление выключателем
    Префикс ФБ: УпрВыкл
    Полное название: Управление выключателем
    Код: 164
    Мультиканальность: нет
    Назначение: Функциональный блок предназначен для формирования сигноалов управле-
    ния выключателем
    Описание: Команды управления формируются в виде импульсов на выходах № 01 «Вклю-
    чение» и 02 «Выключение» в зависилости от состояния входа № 01 «Команда». Импульсы
    формируются 1 раз после прехода из одного состояния в другое на входе № 01 «Команда».
    Длительность импульса задается входом 03 «ДлитИмпульса», если ее задать равной 0, то
    длительность импульса будет равна периоду выполнения задачи пользователя. Длительность
    импульса всегда кратен периоду задачи, и меньше него быть не может. ФБ детектирует не
    само значение на входе 01 «Команда», а пеход из одного состояния в другое, и в зависимо-
    сти от типа значения на входе генерирует импульс на соответствующем выходе.
    Назначение входов-выходов функционального блока «Управление выключателем» при-
    ведено в таблице 94.
    Справка_Упр.Выкл.jpg

    http://kaskad-asu.com/images/files/klogic/KLogicRP.pdf

    UPD. Добавил ФБ.
    Вопрос: Как теперь ему подсунуть:
    1. На вход - адрес из МЭК-104 по которому прилетает ТУ
    2. На выход - адреса реле на разных МУ.
    Заранее благодарен

    В общем как настроить разобрался, только для этого необходимо куча лишнего времени и мой пламенный привет наладчикам и всем к этому безобразию причастным лицам.
    На сим, откланиваюсь - работы вагон и маленькая тележка.
    Последний раз редактировалось Константин_КА; 28.01.2020 в 21:20.

  7. #7
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_КА Посмотреть сообщение
    Нашел живое РЭ, там на странице 180:
    4.10.2 Управление выключателем
    Префикс ФБ: УпрВыкл
    Полное название: Управление выключателем
    Код: 164
    Мультиканальность: нет
    Назначение: Функциональный блок предназначен для формирования сигноалов управле-
    ния выключателем
    Описание: Команды управления формируются в виде импульсов на выходах № 01 «Вклю-
    чение» и 02 «Выключение» в зависилости от состояния входа № 01 «Команда». Импульсы
    формируются 1 раз после прехода из одного состояния в другое на входе № 01 «Команда».
    Длительность импульса задается входом 03 «ДлитИмпульса», если ее задать равной 0, то
    длительность импульса будет равна периоду выполнения задачи пользователя. Длительность
    импульса всегда кратен периоду задачи, и меньше него быть не может. ФБ детектирует не
    само значение на входе 01 «Команда», а пеход из одного состояния в другое, и в зависимо-
    сти от типа значения на входе генерирует импульс на соответствующем выходе.
    Назначение входов-выходов функционального блока «Управление выключателем» при-
    ведено в таблице 94.
    Справка_Упр.Выкл.jpg

    http://kaskad-asu.com/images/files/klogic/KLogicRP.pdf

    UPD. Добавил ФБ.
    Вопрос: Как теперь ему подсунуть:
    1. На вход - адрес из МЭК-104 по которому прилетает ТУ
    2. На выход - адреса реле на разных МУ.
    Заранее благодарен

    В общем как настроить разобрался, только для этого необходимо куча лишнего времени и мой пламенный привет наладчикам и всем к этому безобразию причастным лицам.
    На сим, откланиваюсь - работы вагон и маленькая тележка.
    Привязка параметров к функциональным блокам осуществляется методом drag-n-drop (перетаскиванием нужного параметры из левой части - конфигурации ПЛК на "вход"/"выход" ПЛК.
    https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №1, видео №2, время - 3:50

  8. #8

    По умолчанию

    Доброе утро! Вопрос на засыпку, ПЛК-323-ТЛ в связке с МУ110-16Р при отсутствии связи с МУ отвечает на комманду ТУ положительной квитанцией, хотя переключение не выполненно. Это "нормально" или есть какие то скрытые настройки направленные на пресечение данной ситуации? Та же ситуация с блокировками переключений, они отрабатывают - но квитанция все рано положительная.

  9. #9
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_КА Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Вопрос на засыпку, ПЛК-323-ТЛ в связке с МУ110-16Р при отсутствии связи с МУ отвечает на комманду ТУ положительной квитанцией, хотя переключение не выполненно. Это "нормально" или есть какие то скрытые настройки направленные на пресечение данной ситуации? Та же ситуация с блокировками переключений, они отрабатывают - но квитанция все рано положительная.
    В конфигурации ПЛК нужно оставить 2 группы сигналов:
    2020-01-30_093638.png

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7815
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:05
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7186
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:56
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10556
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 13:36
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •