    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Как называется Соединительный кабель для связи панели ИП320 и ОВЕН ПЛК через интерфейс RS232 (не debug) ? КС - какой ?

    С уважением,
    Через RS232 (не debug) можно и с помощью кабеля для программирования ПЛК (КС1).
    КС1 идет в комплекте с ПЛК. Экономия будет.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Через RS232 (не debug) можно и с помощью кабеля для программирования ПЛК (КС1).
    КС1 идет в комплекте с ПЛК. Экономия будет.
    Спасибо, petera. А чем отличается КС2 от КС1 ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.04.2016 в 10:41.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Спасибо, petera. А чем отличается КС2 от КС1 ?
    В КС1 есть перемычка между 5 и 4 конт. RJ12, перемычка переводит порт Debug в режим работы с кодесисом.
    Захват-1.png

    В КС2 такой перемычки нет.
    Захват-2.png

    Наличие перемычки в КС1 ни как не влияет на работу порта RS232 (не debug).
    http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В КС1 есть перемычка между 5 и 4 конт. RJ12, перемычка переводит порт Debug в режим работы с кодесисом.
    Захват-1.png

    В КС2 такой перемычки нет.
    Захват-2.png

    Наличие перемычки в КС1 ни как не влияет на работу порта RS232 (не debug).
    http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
    Если есть универсальный КС1, то зачем нужен КС2 ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если есть универсальный КС1, то зачем нужен КС2 ?
    Через КС2 можно панель подключить к любому RS232 порту ПЛК, в том числе и к Debug.
    А КС1 не универсальный кабель, он для программирования ПЛК и через него панель к порту Debug подключить нельзя.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 16:20
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:30
  4. Кабель связи ПЛК-СП270
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:12
  5. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 11:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •