Сталкивался с подобной ситуацией, но на ТРМ12. В моем случае тоже с такой же периодичность слетал парметр А0-0, а также В0-0 и В1-6. Причем В1-6(верхний предел измерения) устанавливался в 0 и ТРМ12 полностью открывал клапан регулятора давления.
После ряда экспериментов пришел к выводу , что сбои происходят в момент коммутации нагрузки - привода клапана. Установка различных фильтров на питание ТРМ12 (питание на привод бралось до фильтра) сбоев не устранила.В одном случае помогла запитка привода по отдельному кабелю от того же автомата,что и питание ТРМ12. В другом помогла установка простого RC-фильтра на питание привода клапана (R примерно 20-100 Ом в зависимости от мощности привода С=0,1мкФ). Второй вариант порекомендовали на Овене. Пока во время испытаний и за месяц штатной работы сбоев не было. Но и малое время наработки не позволяет пока судить о надежности фильтра.
Так что если у Вас ТРМы коммутируют какую-то нагрузку, то рекомендую обратить на это внимание