Все. до меня тупого дошло.
Для работы по RS-485 с ЛПО надо нажать кнопку АВТО, кнопку СТОП в настройках заблокировать. Дальше можно выключать питание ПЧВ. После подачи питания на ПЧВ кнопка АВТО сразу будет активной и ее не надо будет нажимать. Проверил, работает.
Спасибо Валенку и Прибористу.
Последний раз редактировалось приборист; 06.05.2016 в 22:42.
При настройке ПЧВ я тоже заметил такую фигню. Может кто нибудь объяснить, где и что не так?Хочу спросить. В регистр 50009 нужно ведь заводить значение от 0 до 16384 (соответственно 0 - 100 %) - это частота вращения. Но у меня какая-то фигня, это значение изменилось от 0 до 5500 (что соответствует 0 - 100 %). Что такое может быть? сбрасывать не пробывал до з.у.. Может какая настройка с масштабом слетела, но ничего подобного не нашел и как даже вопрос правильный задать не знаю. помогите пожалуйста.