Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
Как вылечить проблему - официальный ответ Овена - применять отдельное функциональное заземление для СПК. Теперь на каждый контроллер бумажку клеят, с напоминанием об этом. Из личного опыта могу порекомендовать питать контроллер через сетевой фильтр или ИБП, не помешает.
Ну Вы утрируете. Просто это одна из распространенных проблем. Сам лично наблюдал.
А по вопросу KoT'86 желательно подключиться кабелем КС1 и посмотреть лог загрузки.