Вы правы. Я сегодня тоже докопался до этого феномена. У меня к ПЛК подключен овеновский эмулятор печи ЭП10. Если при работе программы в ПЛК эмулятор печи включен в сеть, то происходит обрыв связи. Если питание эмулятора печи отключить от сети, то программа ПЛК работает и в CDS возможно мониторить процесс.

В паспорте ЭП10 написано, что мощность эмулятора печи не более 10 Вт. Это значит ток 45 ма. В паспорте ПЛК73 указано, что максимальный ток, коммутируемый контактами выходного реле равен 4А при нагрузке с Cos>0,8. В эмуляторе печи нагрузка чисто активная, Cos=1 и ток 45мА. Так что теоретически ЭП10 не должен нагружать выходное реле.

Но, почему-то, это происходит.

Так что, возможно это аппаратная проблема ПЛК.