Показано с 1 по 10 из 972

Тема: Наши щиты

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А раньше использовали? Как по надежности? Двухконтактные интересуют. Мы одно время Finder применяли, но что то глючат они.
    А что с Finder не так?
    Используем как раз двухконтактные 24в (до 80 штук в каждой установке).
    Коммутируем до 1.1А постоянного тока. Искрит весело Но почти год работает. Нареканий нет.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, пользуясь случаем, спросить про жизненность такой конструкции: транзисторный выход ПЛК -> Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR 24В -> контактор ABB ESB 24-40 230V -> какая-нибудь бытовая нагрузка (утюг, фен, свет, стиральная машина)?

    Прямо в таком виде будет работать? Или нужно ещё диоды колхозить?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Можно, пользуясь случаем, спросить про жизненность такой конструкции: транзисторный выход ПЛК -> Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR 24В -> контактор ABB ESB 24-40 230V -> какая-нибудь бытовая нагрузка (утюг, фен, свет, стиральная машина)?

    Прямо в таком виде будет работать? Или нужно ещё диоды колхозить?
    На колодке ведь написано цепь защиты и индикации (значит диод защиты внутри), думаю нормально будет. Хотя я бы чего по мощнее применил.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Можно, пользуясь случаем, спросить про жизненность такой конструкции: транзисторный выход ПЛК -> Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR 24В -> контактор ABB ESB 24-40 230V -> какая-нибудь бытовая нагрузка (утюг, фен, свет, стиральная машина)?

    Прямо в таком виде будет работать? Или нужно ещё диоды колхозить?
    У ABB свои реле есть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    У ABB свои реле есть.
    У ABB:
    ~200 р. ABB CR-P024DC1 Промежуточное реле 24V 16A 1ПК (DC)
    ~200 р. ABB CR-PLS Цоколь для реле CR-P
    ~200 р. ABB CR-P/M-62V Светодиод зеленый 6-24V AC/DC для реле CR-P, CR-M <-- это "диод и светодиод" (1SVR405654R1000)

    Вариант с kippribor'ом выглядит дешевле (200 колодка и 200 реле), и компактнее (меньше места на DIN-рейке).
    А для коммутации контактора, ведь, должно хватить? Ну, там 5ВА катушка. Много ли ей надо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Прямо в таком виде будет работать? Или нужно ещё диоды колхозить?
    У меня аналогичные модули другой марки (на букву Ф) нормально работают, включая кучу пускателей. Проблем не замечено. В колодке есть защита.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Добрый день. Моя одна из последних работ- мельница 3-х сортного помола 250 тонн/сутки.
    DSC_0042.JPGDSC_0043.JPGDSC_0044.JPGDSC_0045.JPGDSC_0076.JPGDSC_0077.JPGDSC_0078.JPG
    Еще не до конца смонтировано, но уже работает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chusovoy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Моя одна из последних работ- мельница 3-х сортного помола 250 тонн/сутки.
    DSC_0042.JPGDSC_0043.JPGDSC_0044.JPGDSC_0045.JPGDSC_0076.JPGDSC_0077.JPGDSC_0078.JPG
    Еще не до конца смонтировано, но уже работает.
    Очень здорово получились шкафчики!
    На верхней рейке, я так понял, это резервные приборы?
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...