    Там не 8 жил, там 4 витых пары. Три жилы можно взять или из двух пар, или из трех. В вашем вопросе не содержалось информации о типе кабеля и количестве жил. Просто надо понимать, что при трехпроводном подключении компенсируется сопротивление соединителных проводников, и ваш вопрос отпадает. Правда, это справедливо только при одинаковом сечении, длине и удельном сопротивлении проводников.
    А фразу про 100 Ом я процитировал из инструкции к НПТ1.