1. Благодарю за ответ, с утра так и сделаю. Но сильно подозреваю, что при прямом подключении к ПЛК двух оставшихся ТРМ-ов ситуация может не изменится. В любом случае, будет видно утром.
2. Я сильно подозреваю, что некие настройки в ТРМ могут влиять на данную ситуацию (помимо банальных baudrate и пр. из PL-4). Если я не ошибаюсь, можно - же во все три ТРМ-а залить одинаковую конфигурацию, слитую с рабочего ТРМ-а (с заменой адреса modbus конечно)?
------------------
Стоп стоп!
Только что вычитал (хвала поиску), что если в самом ТРМ138 нельзя задать протокол обмена (RTU/ASCI/Modbus) - то это устаревший прибор, не работающий с modbus - а именно в проблемных приборах нельзя задать протокол руками - я подключался для этого к ним с нетбуком.
3. Так как же у меня работает половина устаревшего прибора?
4. Получается - переводить все веселье на протокол Owen?
(ссылка на высказывание - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147801)