Тема: датчик давления пд100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если, как Вы пишите датчик не зависает(у нас зависал, но овен писал, что этот косяк поправили), то в контроллере "настраивайте" чтобы обрыв показывал при меньшем токе(например <3,5 мА)! Если простых путей не ищете, можно прокладку поставить в виде ПР и ограничить минимальный ток на уровне 4 мА! Хотя мне непонятно почему это не делает производитель датчиков!
    А где в контроллере настраивать показ при меньшем токе? я же максимум что могу изменить это пару настроек в конфигураторе, а дальше модуль выдает уже не в 4-20 а в давлении. Или вы предлагаете считывать с 8АС ток?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    А где в контроллере настраивать показ при меньшем токе? я же максимум что могу изменить это пару настроек в конфигураторе, а дальше модуль выдает уже не в 4-20 а в давлении. Или вы предлагаете считывать с 8АС ток?
    Читать руководство на модуль нужно внимательно!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-2.png 
Просмотров:	427 
Размер:	43.1 Кб 
ID:	25797
    Кроме значения физ.величины из модуля ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно читать статус результата измерения и обрабатывать в программе оба значения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Читать руководство на модуль нужно внимательно!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-2.png 
Просмотров:	427 
Размер:	43.1 Кб 
ID:	25797
    Кроме значения физ.величины из модуля ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно читать статус результата измерения и обрабатывать в программе оба значения
    Да читаю я ее с первого же дня, только из за остывания топлива создается вакум, который и уносит показания ниже 4 мА, мне сказали что можно изменить показ обрыва при изменении на меньший ток. Вот об этом то я и спрашиваю, а руководство уже выучил)

Похожие темы

  1. Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5. Нужна помощь.
    от SAG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 18:28
  2. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 14:08
  3. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 20:58