Безымянный.png
Суть проблемы:
Битовые сигналы настроек я в скаде пакую в слово и отправляю в ОРС-сервер, а далее в контроллер (так просто удобней - в контроллере завел один сигнал который потом сам разложился как надо в FB). Далее в скаде я читаю это слово и распаковую считанное и раскладываю по нужным сигналам(битам) для того чтобы видеть актуальные сигналы с контроллера при загрузке скады. Как видно из скрина сигнал который должен записаться в ОРС имеет плохое качество хотя этот сигнал с кнопки в одном из окон скады - и тут немогу ничего сделать. Если паковать один сигнал то нормально работает, а если два и больше то сигнал уже на выходе из блока упаковки некачественный и не пишется в опс (тогда нужно передернуть каждый битовый сигнал который пакуется и тогда качество появляется). Если ставляю значение до опроса "0" тогда при загрузке скады она пихает в контроллер "0" и данные обнуляются.
Снятие галки:Безымянный1.png не помогло.
Подскажите пожалуйста как быть в моей ситуации....СПС