Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Упакуйте UINT в строку вида DT, из строки сделайте DT, сдвиньте на нужный TIME, и обратно выпакуйте из строки. Каждый цикл это делать не надо, а работает как куранты
Не поверишь - нет. Если, канешна, не считать времени потраченного на рысканье по оскатам и т.п.думал что есть путь короче))))
Standart.lib, 15-20 строк (в основном копи-пасте). Тупо и надежно.
День добрый. Занимаюсь ПЛК73 не давно, вот такой вопрос. Не могу понять. Вот система состоит из ПЛК73 и 5-х ПД100 (-200 +200, 4...20мА). Все подключили через БП (24В) и резистор 100Ом (все как инструкции). В ПЛК также настроил тип порта 4...20мА. ПЛК показания видит при чем очень большие (49,2 В), хотя на входе мультиметр показывает (1,12В) и соответственно 8 мА. И в CodeSys так же на порте 0.
Paveldr может 49,2 это в диапазоне -200 +200 а не "В"
Диапазон датчика -200 +200 Па. Учитывая что датчик ни к чему не подключен (в смысле магистралям высокого давления), он должен выдавать примерно середину (0 Па) или около 8 мА.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.