Счетчиков потребуется примерно пол сотни, а это дополнительная нагрузка на обмен, все таки дополнительно читать еще 50 регистров, придется жертвовать точностью в сторону скорости.
Я уже реализовал подобный объект, правда управление без контроллера с МастерСкада и модулей 23 шт. и не МДВВ, а МВ. Счетчики не использовал - то в принцпе устраивает, да импульсы иногда пропускает - но не критично.
Так себе думаю, получается все 54 модуля нужно разделить на 4 порта ( RS-485-1, RS-485-2, RS-232+преобразователь, DebugRS-232+преобразователь) - итого 13 модулей на порт - 13 слов - входа, и 13 байт - выходов. Все это дело опрашивать с помощью библиотеки Modbus.lib, так как
http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=modbus.lib и с конфигуратором похоже лучше не связываться.
Осталось разобраться с modbus.lib. В тойже теме пост № 149 человек написал: "А затем выясняется: что для N количества модулей необходимо вынести открытие порта в одну задачу, обращение к N устройствам еще в несколько, а обработку полученных данных в другую задачу."
Вот у меня отсюда и вопрос - как же тогда
правильно программно организовать опрос.????
Кто нибуть вообще пол сотни МДВВ опрашивал?????