Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Пока ждем ответа от разработчиков, вопрос, а точно ли нужна юстировка? Какие значения у Вас отображаются и что чему не соответствует. Пример в виде проекта OL облегчил бы решение проблемы.
    Привожу файл ОЛ.

    Почему нужна юстировка выходов..

    Параллельно на оба входа подаю напряжение 1,0В (используется источник питания Б5-47). Измеренное цифровым мультиметром VC9805 значение напряжения на запараллеленных входах составляет 1,016В.
    Смотрю через системное меню ПР200 состояние этих аналоговых входов. Одинаково! 0,9994.
    Далее идет умножение входных сигналов на 10 (в плавающей форме) и преобразование в целочисленное значение. Одно из значений отображается на экране как УСТАВКА, другое - как ДАВЛЕНИЕ. Оба значения равны 9!!! (Почему не 10???)
    А вот после обратного преобразования одного из сигналов в плавающую форму и деления на 100, имеем на выходе измеренное цифровиком напряжение 0,823В и состояние этого выхода в системном меню ПР200 - 0,090.
    Итак подали на вход сигнал величиной 1,016В, получили на выходе 0,823В!!! Значит надо юстировать выход!!!
    А ОВ этого не хочет делать с выходами типа "У". А вот ПР200 с токовыми выходами можно юстировать.
    Таким образом, мы имеем обман потребителей, купивших ПР200-х.4.х.х! Ляпус надо срочно исправлять, чтобы дело до суда не дошло!
    Заодно исправить приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" из "Руководства потребителя ПР200".
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1.owl (623.4 Кб, Просмотров: 63)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Привожу файл ОЛ.

    Почему нужна юстировка выходов..

    Параллельно на оба входа подаю напряжение 1,0В (используется источник питания Б5-47). Измеренное цифровым мультиметром VC9805 значение напряжения на запараллеленных входах составляет 1,016В.
    Смотрю через системное меню ПР200 состояние этих аналоговых входов. Одинаково! 0,9994.
    Далее идет умножение входных сигналов на 10 (в плавающей форме) и преобразование в целочисленное значение. Одно из значений отображается на экране как УСТАВКА, другое - как ДАВЛЕНИЕ. Оба значения равны 9!!! (Почему не 10???)
    А вот после обратного преобразования одного из сигналов в плавающую форму и деления на 100, имеем на выходе измеренное цифровиком напряжение 0,823В и состояние этого выхода в системном меню ПР200 - 0,090.
    Итак подали на вход сигнал величиной 1,016В, получили на выходе 0,823В!!! Значит надо юстировать выход!!!
    А ОВ этого не хочет делать с выходами типа "У". А вот ПР200 с токовыми выходами можно юстировать.
    Таким образом, мы имеем обман потребителей, купивших ПР200-х.4.х.х! Ляпус надо срочно исправлять, чтобы дело до суда не дошло!
    Заодно исправить приложение "Г.4 Юстировка выходных элементов типа «У»" из "Руководства потребителя ПР200".
    Добрый день!

    Скачал Вашу программу, попробую проверить у себя. Посмотрев программу сразу появилось несколько вопросов:
    -зачем Вы используете так много преобразований float->int и обратно, в результате этих действий вносятся погрешности в саму цепочку измерений
    -рекомендую Вам проверить выход следующим способом, на экране размещаете переменную в формате float изменяете ее от 0 до 1 и эту переменную соединяете напрямую с выходом AO и измеряете полученное напряжение, без всяких промежуточных преобразований. Если в этом случае у Вас будет большое отличие от заданного с экрана, тогда необходимо будет думать о юстировке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20
  4. юстировка входов мва8 или "корпоративный стиль компании овен"
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •