В руководстве на новый ТРМ1 нарисовано как-то нелогично. "+" блока питания подключается к минусу датчика. Мне как-то не понимается это!
В руководстве на новый ТРМ1 нарисовано как-то нелогично. "+" блока питания подключается к минусу датчика. Мне как-то не понимается это!
какой у Вас прибор? С универсальным входом или со входом АТ?
Используете внешний блок питания или блок питания ТРМ1?
Схема подключения такая:
"+" блока питания Вы подключаете на "+" датчика
"-" датчика ведете на 10 клемму прибора ТРМ1
"-" блока питания ведете на 11 клемму прибора Трм1
Если прибор с универсальным входом (Обозначается ТРМ1-Х.У.Х), то между 10 и 11 клеммой ТРМ1 нужно поставить сопротивление в 100 Ом.
Ладно это понятно. А 100 Ом входит в комплект ТРМ138 и ТРМ-20х?
И вообще я хотел задать пару вопросов:
1. наверняка ваши конструктора думали, как бы резистор установить внутрь прибора и сделать какие-нибудь дип-переключатели, которые бы позволяли выключить этот резистор из схемы???
2. Этот резистор можно зажать прямо на 10-11 клеммах?
К другим приборам в комплекте резисторы не идут.
1. Наши конструктора думали об этом, даже есть попытка реализовать в ПЛК150? честно говоря, мы не добились того чего хотели. С простым дипом ничего не выйдет, т.к. они не выдерживают характеристик по вносимой погрешности.
2. Да, можно.
микропроцессорные датчики необходимо подключать по схеме, приведенной выше, а в датчиках аналого типа можно применять схему без соблюдения полярности, в том числе и схему,приведенную в руководстве по эксплуатации на трмы универсальной серии.