    Любит народ проблемы себе находить на ровном месте. Прозванивать на КЗ, напруги между клеммами измерять...
    В любом импульсном источнике питания после выпрямителя имеется конденсатор фильтра, вот током его заряда и выбивает автомат при включении. Автомат выбирайте группы D, 2 ампера минимум, а лучше 3. Защищает этот автомат только провода питания от возгорания в случае КЗ. Не питайте иллюзий защитить изделие автоматом. Если там возникло короткое - защищать там уже нечего, все там уже пробито. ПЛК потребляет от силы ватт двадцать, т.е. 0,1А. Ну увеличится потребляемый ток вдвое в случае неисправности - каким автоматом вы это защитите? 1 ампер - это уже 220 ватт потребляемой мощности, чего с лихвой хватить превратить все в уголь. А его выбивает при включении. И как тут быть? Главное - избежать возгорания. Для этого выбрать правильно сечение подводящих проводов - не применяйте слишком тонкие и длинные, чтобы они не сыграли роль предохранителя.
    Отремонтировал сотни импульсных источников питания, если что.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 05.10.2016 в 17:54.