Цитата Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
здравствуйте! везде написано, что у плк 150 частота сигнала подаваемого на дискретный вход может достигать 1кгц при программной обработке. нормально ли то, что светодиод "вход" на контроллере моргает не в такт сработке датчика на частотах более 1гц?
Действительно, может достигать 1 кГц.
При условии, что объем самой программы минимален.
Чем больше программа, тем больше времени она обрабатывается, тем меньше времени остается на обработку входов, т.к. приоритет выполнения у программы. Вам необходимо задать большее время цикла ПЛК, скажем 5 мс (делается это в конфигурации ПЛК, в параметрах модуля PlC150). Но при этом частота на входе уменьшается приблизительно в 5 раз. Зато сам вход перестает "тормозить".