Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить частотный преобразователь по такой цепочке:
Частотник rs 485 --->>> AC3-m (rs 485 > rs 232) --->>> интерфейс ПЛК rs 232 ?
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить частотный преобразователь по такой цепочке:
Частотник rs 485 --->>> AC3-m (rs 485 > rs 232) --->>> интерфейс ПЛК rs 232 ?
Возможно..
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Подскажите что делаю не так, не опрашиваются даже модули весящие раньше на 485, ошибка 81 как с модулями, так и с частотниками, кабель для rs 232 делался самопальный, по схеме с овена подобный КС - 2, скорость выставлена, настройки проверены.
Посмотрите эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040.
Похоже у Вас те же грабли. Обратите внимание на последний пост. Хотя у меня был ПЛК110, но тем не менее.
P.S. Отпишитесь получилось или нет.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А почему не подключите через RS485/
Много раз подключал. Все работает.
Не забывайте ставить в настройках ПЛК задержку ответа 5-10мс.
Опрос ведите периодически. Запись по изменению, т.к. запись идет прямо во флеш.
А если подключить линию к контроллеру на RS-485 опрос идёт ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
да на ней все и работало, до того как потребовалось частотники подключить, чтобы с ними пока не разбираться, решили просто переткнуть линию модулей на rs 232, с теме же настройками как и rs 485, ошибка 81 ни одного модуля не опрашивает по rs 232