Сообщение от
Safron
Написано может быть всё что угодно. А в реале как раз наоборот. Если читать документашку, то режим запрос-ответ якобы устанавливается тому порту к которому подключен мастер сети. например ПК с ОРС. Он типа посылает запрос и он типа получает ответ. А порт с которого надо считать данные (например расходомер), ему надо установить режим Без запроса.
Но, блин, в реале всё в точности наоборот. У нас десятки теплосчётчиков подключены через Еконы. И их опрашивают два мастера сети ПК (через модемы подключены к 232 Екона) и панель оператора установленная по месту через 485 Екона.
Так вот, именно те порты к которым подключены Мастеры они конфигурируются как без запроса, а порт теплосчётчика (Slave который) - как режим Запрос- Ответ. Т.е в точности наоборот как в мануале.
Это я утверждаю из практики эксплуатации Екона.
На этой 5 странице вообще всё так мутно описано. Или точнее не всё соответствует действительности.
Если как по картинке, то я так же настройки и создавал. Единственное я пытался опрашивать по TCP в сервере, а не через этот виртуальный компорт. Я почему то надеялся, что задав IP адрес екона в ОРС сервера, ОРС его увидит по этому адресу. А тут получается ни фига. Он его увидит только через вирт. порт.
Попробую в понедельник теперь помудохаться
Но похоже в очередной раз столкнулся с тем, что заявленный функционал не соответствует действительности