Ещё бы разобраться в них)
Ещё бы разобраться в них)
вот проект, там достаточно много лишнего, поскольку пробую. переменная цикл
Спасибо, Юрий. что то не нашел где в обычном ответе вставить файл.
получилось отдельно, как вопрос, на следующей странице.
Vlad952mir привяжите выход MUL в схему, скорее всего компилятор ее вообще не включает в прошивку...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
А как узнать у меня ДТС324 50М W100=1,426 или 50М W100=1,428? В РЭ не написано.
А если задать при экстремальных значениях моего датчика (-50...+150°С) в формулу для пересчёта сопротивления на входе в температуру и получить сопротивления для мин. и макс. температуры моего датчика, это будет точная уставка на проверку по "обрыву" и "КЗ" датчика?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Датчика нет, только техзадание, спросить тоже пока никак нельзя у заказчика. Это можно уточнить на этапе согласования. А вообще возможно так перевести мин. и макс. сопротивление в температуру? Точное значение получится? Чтобы попроще схема получилась.