Кем почищено?
Давно известная проблема на старый ПЛК110.
При включении промаргивают быстрые выхода.
Техподдержка признала проблему, сказала решать будут выпуском новой версии ПЛК М01-М02.
Гремит зачастую очень неприятно, по возможности решаем проблему запитыванием COM1 через свободный выход (+таймер на включение выхода при загрузке ПЛК)
У меня на 63 такая бяка видно хорошо т.к на выходе твердотелки, и пускатель
Несколько раз проверил единственный ПЛК110-20.60.Р-М (выпущен 24 февраля 2016 г., SafeValue Ch1...= False). Описанного не заметил. После загорания РАБОТА могут кратковременно сработать несколько первых выходов (с лампочками). Впечатление - косяки КДС и/или компилятора. В будущем, видимо, придётся страховаться общеизвестным способом - программу начинать с 999.PNG Чего и ТС-у рекомендую попробовать...
Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 07:15.
Конечно может. Достаточно при старте выставить выхода в 1 и потом сбросить. Помаргивание было на одной из древних версий ПО. И было исправлено.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Я хочу чтобы вы меня поняли.
Я говорю о срабатывании выхода ДО загрузки программы. Загружается программа тогда, когда загорается светодиод "РАБОТА", правильно?
Можно ли в codesys что либо натворить чтобы ПЛК ДО загрузки программы коммутировал выходами?
Кстати не всегда загораются все светодиоды, только питание и затем работа, но это на другом плк, с ним странностей еще не было.