Привет, помогите новичку написал прогу, сделал визуализацию хочу прикрутить этот проект к MasterSCADA_RT недавно скачал. В дереве Системы добавил комп – ОРС – OPC Server for CoDeSys V2_0. 1 Не пойму что дальше делать?
2 можно ли без железа прогу всю проверить ?
Выкладываю дэмку двигатель пуск стоп
Заранее благодарю за ответы.
Сумбурненько...
1. Есть документация о настройке CoDeSys OPC.
2. В комплекте Мастер СКАДА есть инструкция\первые шаги. Там четко прописано как подключаются ТЭГ-и из ОРС серверов.
3. Проверить без металла связь с OPC сервером не получится. Для подключения ТЭГов в СКАДА необходимо, чтобы контроллер был подключен.
Если контроллера нет, а связь проверить хочется, то можно использовать CoDeSys SP RTE (компьютер создаст образ контроллера).
если в дерево системы добавлен орс-сервер и его переменные, но нет реальной связи с прибором, то можно воспользоваться имитацией - задается на закладке "опрос" у переменных. также можно выставлять нужные значения для проверки в дереве, ручками, т.е. кликните в колонке справа от переменной мышкой и вводите нужное значение.
Доброго времени суток скачал док Использование OPC_сервера 3S_Software для подключения контроллеров системы CoDeSys к компьютеру. Получается вот так рис 1
Не понял как вставить рисунки
А как сделать вот как то так рис2
В системе плк100 и дмвв объясните пошагово как сделать плиз.
настройка опроса мдвв с помощью плк - готовый пример в разделе примеры и полезности.
готовый пример подключения Opc сервера контроллера к пк так же выложена на диске и на сайте. единственно, чтобы в скаде появились тэги контроллер должен быть подключен к пк.
Opc для мдвв уже не понадобится.
Я выше писал что ПЛК нет а образ как сделать с помащю CoDeSys SP RTE не получается пытаюсь прочесть документацию, есть русская документация, подскажите где искать заранее благодарю.
Без контроллера у Вас не получится подключить контроллер с MasterSCADA.
Но я бы этим сейчас и не заморачивался.
Задайте в Мастер СКАДА переменные в разделе объект, и эмулируйте работу.
Когда появится контроллер - вытащить данные в проект и связать их с переменными в объекте дело получаса.