Вас послушать ,то все дураки ,кроме вас ...
Вас послушать ,то все дураки ,кроме вас ...
электронщик до мозга костей и не только
Вы понимаете, что это утверждение опровергается одним единственным примером?
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226506
Не буду остальное искать, т.к. я не злопамятный, да и к ПР200 это не относится (хотя тему с 196ю страницами испортить уже невозможно)
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Привет всем! Ребят а подскажите, какую частоту гарантированно может считать дискретные входа ПР200? Смогу например считать 2-3 кГц?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
Первое какого кода?Прибор ПР200-220.2(4).X.XXXX,и если он неисправен то куда его?
Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
Обновите встроенное ПО ПР200.
PS
Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)