Страница 179 из 507 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 5065

Тема: ПР200

  1. #1781
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вас послушать ,то все дураки ,кроме вас ...
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1782

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вас послушать ,то все дураки ,кроме вас ...
    Вы понимаете, что это утверждение опровергается одним единственным примером?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226506

    Не буду остальное искать, т.к. я не злопамятный, да и к ПР200 это не относится (хотя тему с 196ю страницами испортить уже невозможно)

  3. #1783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    есть задача подсоединить к пр200 модуль мв110 8а нужен макрос типа ARRAY TO REAL или алгоритм пересчета
    Добрый день! Перенес сообщение в более подходящую ветку, не совсем понял суть макроса, и что нужно пересчитывать? Что у Вас будет подключено к MB110-8A?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #1784

    По умолчанию

    Привет всем! Ребят а подскажите, какую частоту гарантированно может считать дискретные входа ПР200? Смогу например считать 2-3 кГц?

  5. #1785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Привет всем! Ребят а подскажите, какую частоту гарантированно может считать дискретные входа ПР200? Смогу например считать 2-3 кГц?
    Все зависит от программы, насколько она сложная будет, и какое время цикла при этом получится, но 2-3 кГц не достижимо в любом случае, ориентировочно 100-300 Гц на постоянном токе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #1786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Все зависит от программы, насколько она сложная будет, и какое время цикла при этом получится.
    Спасибо. Меня именно технические возможности порта интересовали. А есть-ли модули расширения дискретных входов с таким диапазоном захвата частоты (меандра)?

  7. #1787

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Спасибо. Меня именно технические возможности порта интересовали. А есть-ли модули расширения дискретных входов с таким диапазоном захвата частоты (меандра)?
    Посмотрите в сторону СИ30, ТХ01, их можно связать по RS485 с ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1788

    По умолчанию

    Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.

  9. #1789

    По умолчанию

    Первое какого кода?Прибор ПР200-220.2(4).X.XXXX,и если он неисправен то куда его?

  10. #1790

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,подскажите решение такой проблемы с ПР200, прибор работал на управлении электродным котлом отопления (3 фазы+управление насосом,2 датчика температуры).Первый раз произошло через месяц работы,программа встала,все энергонезависимые вводные встали на 0,аналоговые датчики работали и их параметры выводились на экран как обычно.Перезалил программу прибор обратно заработал.Второй раз звоночик прошел через 2 недели,ситуация такая-же как и ранее.Залил немного изменённую программу,прибор работал неделю,потом произошло совсем странное,контроль управлением дискретным выходом у меня выведен на красный светодиод,прибор самостоятельно включал - выключал нагрузку без всякой логики, в конце концов диодик просто мерцал как хотел.Что предпринять?А то эта штука уже два раза у меня дом заморозила.
    Проблему со слетанием энергонезависимых переменных на данный момент исправили в релизах 1.8.9х
    Обновите встроенное ПО ПР200.
    PS
    Проверьте цепи питания реле: сброс энергонезависимых переменных происходит при дребезге питающего напряжения, или при перегруженном БП 24в в момент подачи напряжения (если ПР200-24хххх)