В общем, деваться особо некуда и придется экспериментировать со скоростями и терминаторами.
О результате - какой бы он ни был - отпишусь.
А пока спасибо всем, кто не остался в стороне.
если все в наличии имеется, что бы за зря не кидать 300м. кабеля я как, "человек ленивый" предлагаю подцепить бухту кабеля марки такой то и проверить на столе, и скорости и прочее.....не пойдет меняй кабель.

из жизни...витая пара с экраном и фольгой 300м. по лоткам с силой (кабелей 50 с сумарным током фазы 200..300А.) терминаторы 120 ом, скорость соединения 19200, опрашивались частотники компом.....все работало, как часы. терминаторы пробовали вырывать, для себя уяснил что ставить на расстояния более 50м надо...........